zorg.ch
#89189 by @ 15.06.2006 16:29 - nach oben -
Heizen

In der Aktion "Heizen" wird geprüft, ob das Heizventil "H" geöffnet (H=TRUE) werden soll. Das ist nur dann der Fall, wenn die Aktion "Heizen" aktiv ist und die Manteltemperatur "TM" um weniger als 20 K über der Reaktorinnentemperatur "TR" liegt. Das Heizventil "H" wird also eventuell vorübergehend geschlossen, wenn die Manteltemperatur "TM" um mehr als 20 K über der Reaktorinnentemperatur "TR" liegt, um so diese Temperatur "nachkommen" zu lassen und zu verhindern, dass der Temperaturunterschied zwischen Temperiermantel und Reaktorinnenraum zu gross wird.

Quelle: "SPS Programmierung nach IEC 61131-3", Seite 248, Kapitel 12: Programmierung von Ablaufsteuerungen
Autor: Heinrich Lepers
ISBN 3-7723-8501-2

Es isch eifach z'heiss idä GESYS!